土木関係の業務において、40(kN)の引っ張り力に絶えうるボルトを選ぼうと思います。
JIS B 1051 に規定されている強度区分4.8のM16のボルトを選べば、保証荷重が48.7(kN)になりますので、問題有りませんか。
ねじユーザー企業(その他/技術者)
[回答]中途半端な答えで申し訳ありません
保証荷重応力は引張り試験にて求めた降伏点または耐力の約90%に設定された荷重(保証荷重)をボルト・小ネジにかけ15秒間保持し永久伸びが生じてはならない点の応力ですので単純に数値としては条件を満たしています。
しかし建築関係の法令などを満たせるかどうかや建築物として見込むべき安全率に関しては知識がありませんので、この点まで含めると正しい選定かどうかはお答えしかねます。
ねじ商社/販売系会社社員 2009-06-19 11:29:20
今ご覧のページは、「旧掲示板 過去記事アーカイブ」です。