タッピングねじの強度について

看板用途で下地鉄骨(L30*30*3)に鉄板T=1.6を縫い付けます。
サイズはW600*H3500です。11階の屋上なので風が強い場所です。
ステンレスタッピングM4×16mmを使いますが強度上最低何本の
ビスを使ったらよいか教えて下さい。計算上の数値が欲しいです。
 よろしくお願いします。

一般消費者

[回答]必要な情報が足りません。

看板を保持するのに必要な力は考え方で変わります。さらにねじは必要な力に対する安全率ほかを見込んで選定するので書き込まれた内容からねじ屋がお答できるものはありません。

ねじ商社/販売系会社社員 2009-03-06 08:50:54