ダブルナットにすべきかシングルナットかの選択の判断

施工してしまったのですが、ステンレスM16のボルトです。立会い検査時に発注者からダブルナットにすべきでないかと言われましたが、アーチダムの前面であり2年前の工事もしていないこと、振動が発生しないことから不要ではないかと断りました。
発注者から何か根拠はないかと言われています。
シングルかダブるかの判断基準があればご教示願います。

ねじユーザー企業(建築/一般)

[回答]誰も回答しないので

NAS式の試験結果等で判断していると思われます。
試験結果は緩み止ナットメーカーの比較試験データとして公開されています。その中でダブルとシングルの比較もあり、確かにダブルの方が有効です。
ただし、振動が発生しないなら通常のシングルで適正な締め付けトルクで締結していれば緩まないと考えるべきなのではないでしょうか。そのための締め付けトルクです。JIS B 1083をご参照下さい。

ねじ商社/販売系会社社員 2008-12-12 11:11:42

過去記事アーカイブ 人気の記事10件

新しく質問を投稿する場合には、ねじのしゃべり場をご利用下さい

今ご覧のページは、「旧掲示板 過去記事アーカイブ」です。