M16の許容応力度

呼び径M16のボルトの
有効断面積(mm2)
許容応力度(SS400,SS490,S35C)(kgf/cm2 or kN/m2)
について教えて下さい。お手数ですが宜しくお願い致します。

一般消費者

[回答]M16ボルト

M16-p2の有効断面積As=0.25π(d-0.9382P)^2=157mm^2
許容応力度とは何か解りません。
降伏応力あるいは,耐力とすればおよそ以下の通りです。
SS400の場合:245N/mm^2,SS490の場合:285N/mm^2
S35C(調質)の場合:600N/mm^2
しかし,ボルト締結設計資料にされるなら,JIS B1051をご参照になることをお勧めします。

選択無し 2004-08-05 00:00:00