高さ2.5m程にあるスチール角パイプ(100×100 t=2.3)の底面に重量24kgの金物を取り付けるため、M5のタップを8ヶ所加工し、キャップボルトで固定する施工を計画しておりますが、角パイプの厚みが薄いのでは、と懸念しております。引抜荷重がどれ位か、加工に必要な厚みの最小寸法を教えて頂けますか。
ねじユーザー企業(建築/技術者)
[回答]問題ないのでは
ドリルねじのメーカー、ヤマヒロさんのデータでは
t=2.3でφ5のドリルねじの引張耐力は4000Nです。
ご質問の使用で問題ないとおもわれます。
ねじ商社/販売系会社社員 2008-10-23 12:42:30