例えばフエニックス製の端子台MKDSなど、マイナスドライバー等でしめますが、定格で締めたとき、このネジがどの位の期間、どの位の振動でゆるむか? の試験記録はないでしょうか?
不具合消去法で緩みとしか考えられない事象に悩んでいます。
端子台 MDKS1−3.81
締め付け 0.5〜0.6 N-m
一般消費者
[回答]\N
フェニックス・コンタクトの端子台の件ですが
メーカーに直接問い合わせるのが一番ではないでしょうか?
バネ付のものであれば通常のものより緩みやすいと
思われます。また、振動がかかるような個所でであれば
ねじが緩んだのだのではなく振動で電線が抜けてくるよ
うなこともことも考えられるのでは?
結果としてねじが緩んだとも考えられます。
超概略になりますが締め付けトルクの大よそ8割の
力で理屈の上でねじは緩みます。
(ゴチャゴチャした係数を無視した場合)
選択無し 2004-11-10 00:00:00